Re,
Oui exacte Jérôme Prevoir automatiquement la refection electrique .
Mars ne te trompe pas , ce n est pas que pour les pac . C est valable pour les cta , les mta , mci , V-C etc . C est par tout pareille . Oui tu as raison , on ne fabrique plus les anciens model , donc debit variable meme quand cela n a aucune utilité .
Pour la variation dit toi que c est comme un variateur , c est au choix , soit via un delta T ou un delta P .
Apres il faut que ton terminale ( echangeur pac , cta , etc) soit concu pour la configuration suivante : constant =air, ou fluide. Variable = l eau que fait circuler ta pompe .
Tu comprendra aisement que cette pompe n aura aucun interet si il y a une vanne 3V qui regule le debit sur le terminale .
Par exemple sur une cta , he bien je paramettre en manu le debit d l ancienne pompe . Du coup la fonction variable ne me sert a rien .
Cordialement