Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

Avis pac atlantic debit
jerome25
251  
   

  Posté : 14-12-2014 10:25

citation: SFroid
@jerome je suis daccord avec toi pour le circulateur electronique comme il travaille sur le delta P mais c'est ca ma question comment proceder au réglage de celui ci !???radiateur ouvert a font ou a moitié afin de reglé le bon delta T a la mise en service ??

le reglage du delta P, tu n'as aucun moyen sur la PAC pour le mesurer, si sur le circulateur tu as un afficheur tu vas voir la valeur diminuer si tu fermes la vanne de départ chauffage ou si tu fermes les radiateurs et là tu vois qu'il regule
tu dois mettre le circulateur en position courbe variable et non courbe droite

pour adel: il n'y a pas de controleur de debit, il travaille avec le delta T° depart retour

pour mars: les circulateurs électronique deviennent obligatoire, ils sont plus chère d'accord, malgré que le prix diminue,
pour les radiateurs équipés de vanne thermostatique c'est pas mal, il y a moins de bruit et la pompe régule toute seul

a+
jerome




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9192&forum=109