Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

Avis pac atlantic debit
SFroid
952  
    

  Posté : 13-12-2014 20:42

Re bonsoir a tous les frigolos !!

Pour décrir l'installe c'est une pac atlantic avec module hydraulique il y a deux circuit un circuit plancher chauffant avec régulation sur vanne 3 voie et un circuit radiateur en directe ce sont des radiateur en fonte avec régulation téte thermostatique temperature max de depart de la pac 55 degré et pas de ballon tempon et sur le module l'ecs est integré avec et pour les radiateur c'est un circulateur avec debit constant ou variable moi je les reglée a 4 sur un debit variable et quand les téte thermostatique sont fermée le circulateur fait varier le debit en fonction du delta P pour le plancher aucun probléme c'est du constant le circulateur a 3,5 et il fonctionne bien il n'y a pas de FLS mais il prenne en consideration le delta T entrée et sortie d'eau ou bien comme tu a dit abdel defaut HP .
@jerome je suis daccord avec toi pour le circulateur electronique comme il travaille sur le delta P mais c'est ca ma question comment proceder au réglage de celui ci !???radiateur ouvert a font ou a moitié afin de reglé le bon delta T a la mise en service ??
Et pour la pac celle ci ne fait que du chauffage et de l'ecs qui est prioritaire !
Cordialement .



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9192&forum=109