Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

Avis pac atlantic debit
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 13-12-2014 08:25

Salut sfroid et bonne journée à tous
Tu as du mal a avoir les debits c est ca ?
Pour tes radiateur il te faut impérativement une soupape différentiel comme te l a dis epsilon .
Si une soupape n a pas ete prévue depuis le départ , au fur a mesure que tes radiateurs arrivent a condigne , tu te retrouvera avec un manque de debit ca c est certain . Tu peux meme péter en hp ou avoir un defaut delta T trop impirtant sur echangeur pac si ta pac est équipée de cette sécurité supplémentaire .
Je me souvient d un client qui avait fait monter des ventilo convecteur avec des vannes 2 voies , mais rien pour equilibrer le réseau .pas de soupape différentielle .
Au fur a mesure que les VC arrivaient en consigne , il avait le flow switch qui s enclenchait . Les gars qui ont fait l instal ( dont ce n est pas le metier) avaient jugé bon de schunter le FLS. Mais tres rapidement et heureusement la pac se mettait en defaut car le delta entrée/ sortie d eau devenait trop important .
Le chargé d affaire m en avait parler , puis je lui est suggérer comme epsilon la soupape dif, le gars cherchait une solution moins honnereuse , donc je lui proposer de reguler sur l air et non pas sur l eau . Finalement ils ont adopter la solution de regulation sur la ventilation en attendant de mettre la soupape .
Dans ton cas tu n aura pas le choix que de proposer la soupape différentielle.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9192&forum=109