Nop
645  
    

  Posté : 15-10-2014 21:07

@marcel :
les pac avec cp fixe ont aussi des loi d'eau ... tu peux même aller plus loin en ne mettant pas de loi d'eau mais en pilotant la pac directement avec un thermostat d'ambiance qui simulera au finale une loi d'eau ...

@herox :
tu as bien résumé , l'inverter est très bien pour de l'air , mais inutile pour de l'eau ,l'eau te créer une inertie suffisamment importante pour ne pas avoir besoin de la régulation de l'inverter si et seulement si le volume d'eau est respecté. Viessman fait du cp fixe avec detendeur électronique , c'est diabolique.

pour le prix des pieces , compte 20 a 30% mini de plus pour du daikin , jusqu'a aller dans des excès genre 150€ le manometre a bain d'huile de la 2ieme génération d'altherma qui se remplace sans soucis par le mano de 3ieme generation a 20€. sans parler des cartes a 800e de UE double ventilo , des compresseur a 1200 sur du rzq125 ...