website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » plancher chauffant


Posté : 10-10-2014 16:19 icone du post

J'ai croiser une stiebel eltron , hs cause inversion de phase edf et install a l'arrache , le client m'a montrer la fiche de mes : delta de 15 sur le chauffage , 12 sur le capteur , du per en 13/16 qui alimente la baraque , un circulateur supplémentaire à l'envers sur le capteur , bref la total , mes acceptée par stiebel , machine morte complète ( compresseur , fuite de partout , régulateur) je contact stiebel pour avoir un devis de pour une équivalente avec un geste commerciale compte tenu des erreurs faite à la mes , réponse : walou ! Donc stiebel , je suis loin de recommander

Nop

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8895&forum=109