Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

Température refoulement erronée
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 03-04-2014 19:37

Salut et bonne journée a tous
Alors il faut savoir sur quelle marque et serie et ensuite compresseur inverter ou pas?
Si je demande la marque c est que il y a des subtilités liées a la marque, et la serie c est pour savoir si y a transducteur hp bp , transducteur bp uniquement ...etc.
En fonction de ce qui a comme sonde et capteurs son role est restreint ou au contraire il est amplifié.
Mais voici ce qui arrivera quel que soit la marque la serie ou la configuration.
Sonde hs = arret compresseur et aucun redemarrage possible.
Sonde en derive = on va tabler sur une derive importante.
La surchauffe au detendeur sera pas bonne , la frequance du compresseur idem.
Dans certains cas tu te retrouvera tout comme si tu etait en manque de puissance du a un manque de charge. Le compresseur qui fait le yoyo.
La sonde de reffoulement sert a proteger le cp, mais elle sert a ajuster la surchauffe, donc % d ouverture du detetendeur. Elle sert a fixer la frequance.
Imaginons que la carte decide que 80 hz est adequate pour les besoins du moment. Une fois le cp a regime voir avant, la sonde etant en derive positive importante indique qu il fait 100 ou 105 c , la carte pour proteger le cp elle descendra la frequance aux paliers inferieur jusqu a trouver que le reffoulement est convenable. Mais a ce moment la ton cp est trop petit dans le sens sous dimensionne. Quelque minute plus tard la carte comprend bien que la frequence n est pas suffisente, donc le fait grimper pour redescendre plus tard ainsi desuite.a un moment elle le stabilisera a une frequance qui le protege mais la puiss1nce n y est plus.
Simultanement " en mode chaud" la carte ouvrira le detendeur plus pour avoir
Un meilleur refroidissement, mais la sonde de sortie batterie va dire he ho mais ou tu va la , c est trop . Resultat ton vrv ou ta clim ou pac aura un fonctionnement bancale.
Le fonctionnement d un inverter est completement basé sur les 2 transducteurs et immediatement la sonde de reffoulement par la suite la sonde sortie echangeur et en fin la sonde Tº exterieure le reste des sonde sont la pour paufiner et ajuster au plus pret la regulation. Il y a des particularités suplemenatiare en fonction de la marque et la serie. Perso je suis partisan dtremplacer les sondes de l ue au bout de 5 ou 6 ans, ont s imagine pas la répercussion que cela a sur le fonctionnement et le rendement.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8182&forum=109