Température refoulement erronée
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 02-04-2014 17:52

re,

la sonde de refoulement n'a pas pour but d'agir sur la valeur de la température de l'air de soufflage!

c'est une protection du système.
donc
- soit il y a un refoulement trop chaud et vu par la sonde et celle-ci mettra le système en défaut
- soit elle déconne, et malgré l'absence de défaut elle mettra quand même le système en défaut
- soit elle déconne et ne voit pas un défaut bien présent.

la T° de soufflage n'a rien à faire là-dedans

à+


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.