salut a tous
salut leveridique

POur la chaudière ou la pompe a chaleur il y a plusieurs régulation donc plusieurs type de fonctionnement il faut être précis

pour une chaudière a condensation avec ballon

-le principe de fonctionnement en sanitaire
le puisage et detecte par le détecteur de debit sanitaire ,le froide et envoye vers le ballon et la pompe sanitaire tourne ,elle permet de réchauffer l eau du ballon en faisant circuler un débit d eau a travers échangeur sanitaire,la thermistance assure la régulateur de la température ,il ya un reduct de débit aussi et un clapet antiretour

-le principe de fonctionnement du démarrage de la chaudière

thermostat envoi l info a la carte ,puis circulateur se me en route puis exacteur se met en route ,puis étincelle,puis électrovanne de sécurité bloc gaz se me en route puis le modulant ,flamme en route

-securite d'une chaudiere
sécurité surchauffe
sonde ionisation
sécurité antigel
capteur d eau
sécurité de débit d air
soupape sanitaire
soupape chauffage
électrovanne de sécurité de bloque gaz