Je me disait bien que tu confondais les choses
Les 32 c sont un des critères qui te permettent de selectionner ton condenseur et non pas le reglage du pressostat hp. L addition que tu fait, de deltat T condenseur de 15 plus les 32 certains l utilisent pour réglé le pressostat de sécurité hp, lorsqu il sagit d un kp5. Mais franchement j ai plus vu des pressostat a 55 ou 60 c que a 47c.
Les pac tu n a aucun reglage de pressostat a faire, la regulation hp y en a pas tous simplement comme te le fait remarquer si justement notre ami xavier. Quand au pressostat hp ils sont tarés d usine a 41 bar pour le 410a et a 26 ou 27 bar pour du 22 ou 407c.
Cordialement