  Posté : 01-03-2014 11:27

Re
Pour le condenseur et la regulation hp j ai besoin que tu m explique les 32c et les plus 15, car j ai l impression que tu te melange les pinceaux .
Si tu cherche a reguler ton ou tes ventilo condenseur, ou tu cherche la valeur de coupure hp.
Si c est pour de la regulation, alors plus ta hp sera élevée plus la conso le sera aussi. Donc a contrario plus elle sera basse " la hp" plus la conso le sera aussi.
Jusqu a quelle point tu peu la baisser? C est fonction de l application froid ou clim
Type de detente (thermostatique, electronique, capillaire). Perso je prend en compte 2 aspect les 38c puis un minimum de 10 bar de delta p entre la hp et bp lorsque ce n est pas de la detente electronique.

Pour l association en serie c est tres rare comme configuration. En 7 ans je n ai vu ca qu une seul fois a la prefecture de strasbourg.
L autre cas est le plus fréquent.
En fait, on attend pas que le rendement de la pac soit nul pour enclencher la releve.
Disons que lorsque un bilan thermique est fait dans les regle de l art et que celui ci prend en compte un appoint quelconque ( releve par chaudiere, elec etc)
En calcule le point de bivalance. C est le point en dessous du quelle l appoint est necessaire .en gros en fait en sorte que la pac soit en mesure de fournir 75 a 80 %
Des besoins le reste sera assuré par la releve.
Disons aussi que le gars a sélectionné une pac de 10kw. D apres les corbe constructeur et selon les besoins du batiment par rapport a la consigne et les Températures extérieurs. Sachant quelle est dimensionnée pour 75% des besoins. Donc il n y a plus qu a voir sur les courbe a quelle moment la pac n est plus capable d assurer plus de 7, 5 kw . Sur la courbe constructeur tu as la temperature qui correspond a cette puissanc. Imaginons que c est a moins 5 exterieure, donc ton thermostat exterieur coupera la pac et c est la releve qui prendra le relais.
C est un peu plus complexe que ca, mais j ai essayer de te donner une idee generale de la chose.
Les technicien du forum plus competant en la matiere completrons ou rectifierons au cas echeant.
Cordialement