adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 01-03-2014 08:20

Re
Tu veux dire quoi exactement ? Que tu regule a 47c, c est ca ? Si oui , pour moi t es trop haut en hp là. Perso je regle pour 38c ave un delta de 5 ou 6 pour eviter les cour cycle du ventilo. Mais dans mon cas c est pour de la clim local info qui a ete mal sélectionnée. Clim confort au lieu de processe .
Pour les pac tu ne regle rien toi meme. C est le metteur au point qui regle le debit de la vanne TA en fonction des debit nominaux de la pac.
Les pac ont un debit minimal un debit maximal et un debit median. C est fournie avec la doc de la pac. Donc a partir de la le metteur au point regle la vanne TA de sorte a optimiser le fonctionnement de la pac mais sur tous a rester dans la fourchette mini maxi.
Une foi le bon compromis trouvé, il n y a pas besoin de toucher a cette vanne.
Le debit d eau etant constant quoi q u il arrive.
A moins que si tu pensait a un condenseur a eau perdu. La c est pareil je prend une temperature de condensation a 38c.
Maintenant avec des detendeurs electronique tu peux te permettre de baisser plus la temperature de condensation. L electronique n a pas besoin d avoir un delta P hp/bp aussi important qu avec un detendeur thermostatique.
Pour les schema tu tappe sur google pac en releve de chaudiere et tu aura tout plein de jolies schema
Cordialement