Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

association chaudiere pac
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 27-02-2014 19:55

salut

a l’époque où j’installée des Pacs , je décâbler la résistance de compensation et je raccorde la chaudière , de façon a ce qu'elle se mets en route pendant le dégivrage , et je limiter la température à 50°c au départ, de façon a pas mettre la pac en rideau.
Par contre , j’installée un ballon intermédiaire entre la pac et la chaudière afin de séparer les 2 réseaux .



A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes