Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

surchauffe sur clim INVERTER
nrgie
24  
 

  Posté : 23-01-2009 21:40

Salut AAC,
Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérence, comme de mettre 20mn en froid pour prendre une surchauffe, deja l'hivers c'est compliqué car, si tu interviens sur la clim c'est qu'elle ne fonctionne pas bien (donc potentiellement pas trés chaud dans la maison) puis cette température va encore descendre et au bout de 20mn, je suis sure que le client apprécie. Tu dis aussi que c'est le plus rapide, pour moi le plus rapide ce n'est pas 20mn pour prendre une surchauffe, mais 5mn le temps de brancher les manos et de prendre la température sortie Evap a savoir le groupe extérieure en mode chaud.. Allé encore une incohérence, où prend tu la température quand tu as un multi-split?

et je redirais pas non plus ce qui as était soulevais par les "non pros"

Et puis c'est bien de prendre la surchauffe et le sous-refroidissement, mais sur un inverter c'est totalement inutile, car la clim fait en sorte de toujours garder les valeurs théorique en jouant sur la vitesse du compresseur et l'ouverture et fermeture des détendeurs.

Mais bon ce n'est que la parole de "Je ne pense pas que ce sont des pros qui t'ont répondu"
signé "un gars qui n'y comprend rien"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=631&forum=109