Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » manque de puissance sur pac en hiver


Posté : 12-05-2012 07:44 icone du post

salut guitals et bonne journee a ts
tout le monde,non ,vous n etes que 2 a soutenir que la hp/bp n ont pas d influence l une sur l autre .pour ce qui est de l histoire relation pression/T° je dirais pas mieux que l ami xavier,c'est une mauvaise interpretation de ta part,et si tu en doute encore,tu n aura qu a faire le teste toi meme sur une bouteille de n importe quel FF qui contient la charge complete et une autre qui n en a que 1 KG par exemple.soumet les a une T° exterieur identique puis regarde ce que tu lira comme pression sur chacune.
ma question portais sur ton propre exemple,soit 2 ch froide une negative et l autre positive.l'interogation que tu avait concernant la meme pression de fonctionnement qu il peuvent avoir,tu es daccord ou pas sur le fait que c est le resultat du deltat T totale pour lequel ils ont ete concu?
pour les pressions bp differentes je supose aussi que tu es daccord que la aussi c est du au delta t totale des evap,non??.ma question n a pas permis de t amener a prendre conscience de ce que je sous entendait,peut etre que j ai surestimé ta capacité a raisoner autrement (stp ce n est pas une insulte et ce n est pas tes capacité que je remet en cause mais ma capacité a suscité la bonne reflexion). alors je reformule ma question autrement.les 2 ch ambre froides une fois arrivées a leurs consignes respectives disons +2 et -20 pour l autre.que se passerai t il si par pur esprit d experementation j intervertis leur evaporateurs respectifs?
c est a dire je met l evap positif a la place est lieux du negatif et je met en route quel incidence cela aurias sur mes pressions?
ma question portant sur le pourquoi d une regulation hp si elle n avait pas de repercution sur la bp.tu l a pris via le prisme de l economie d energie et tu parle d une hp flottante qui n est la que pour optimiser une instalation et en diminuer la consomation,ce n est pas de se type de regulation hp dont je parle. pour simplifier je parle d une regulation TOR. pourquoi sommes nous amener a reguler une hp sur une instalation frigorifique et /ou de climatisation l hiver ?
pour amener plus d element a la reflexion. le condenseur lui il est bien selectionné pour evaqué les calories qui sont le fruit du travail du cp d une part
et les calories captées a l evap,c est bien ca .alors disons que tu as une instal dont le condenseur travaille a 38° en condensation et un evap qui lui au maxi de sa puissance travail a -5 c°.a ctte T° d evaporation et de condensation convenons que le circuit fonctionne a merveille.on a un jeune collegue, pour ces besoins d experimentation decide de bridé le detendeur question de voir ce que cela provoquerai sur l installation il s appercoit que la BP a chuté admetons a -15 il fait tt a tas de relevé,puis en fin de matiné il recoit un coup de fil et part en urgence pour un depannage,il n a pas le temps et laisse l installation tel quel humm pas bon.
comment ce comportera l installation?
et sachant qu la T° d evaporation est a -15C° la T° de condensation serait elle tjr de 38C°.d apres toi oui,mais alors comment?
cordialement