guital: hier j'ai pensé à toi, je m'explique: je revisais un groupe UH pour une petite CF+, donc au départ je néttoie le condenseur qui était pourri et je monte mes mano: j'avais hp: 47/48°c, bp: -6/-7°c, la charge gaz était bonne 5k de SR, et 30k de SC totale,
donc pour expérimenté comme tu l'"as demandé, j'ai remplacé le ventilo du condenseur de 25w à 16w, comme par magie mon hp est monté à 55°c, et tien, à ce moment là ma bp elle à commencé à grimpé pour se stabiliser autour de 0°c

je me souviens de mon formateur qui me montrait ces petites mains avec 1 doigt en l'air sur chaque main, et il nous représenter les aiguilles du mano qui se suivait: si la hp monte la bp monte, si la bp descend la hp descend

A+
AGFroid