Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

manque de puissance sur pac en hiver
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 08-05-2012 12:50

ah ben si tu le dis alors!! :paf

moi je te propose de sortir tes mano et d'aller testé sur un groupe mono!!!
car je t'assures que pendant un pomp down ton hp baisse!!

d'ailleurs qu'est qui fait monté la pression en hp? c'est bien la vapeur!! donc si tu n'aspire plus, tu refoule quoi? rien nada! et ton ventilo condenseur continuant à tourner, + le fait que le cp aspire de moins en moins de ff, la hp baisse!! cqfd!

jetes un oeil dans ton kotza!

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4698&forum=109