guitale,ton comparatif a mon sens n a pas de sens.
si tes hp se retrouvent eventuelement a une pression identique ( je dirais plus au moins pareille) c est parceque les condenseur de celle ci ont ete dimensionné pour un delta t totale identique,mais ce qui change au niveau des bp respectif de chacune c est que le delta t totale est different.
et comme le dit l ami greg,si tu prend chacune de tes ch froides et que tu essaie d influencé ta bp ta hp faira de meme. aller pour imager la chose disons que la ch negative est arrivé a T° et la postive aussi,a ce moment avec un tour de magie on arrive vite a echanger les evaporateurs des 2 chambres et que l on met en route d apres toi que se passerait t il pour les hp et bp respectif de chacune des chambre froide????
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
pour aller plus loin,qu il est l interet d un MOP et ou d une vanne de regulation sur une ch froide negative si la bp n influencait pas la hp????
cordialement