manque de puissance sur pac en hiver
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 07-05-2012 20:39

Oui j'ai eu le cas plusieures fois ou effectivement l'installation était largement dimenssionnée mais par température négative la prise en glace s'accumulait malgré la charge correcte ( vérifiée car le doute subsistait)

Les echangeurs propres ,filtres aussi.

Lors d'un forçage de dégivrage après une une épaisseur normale de givre , ça marchait bien .

Cependant avec du givre plus abondant le degivrage seul ne suffit plus et il reste ainsi du givre sur ce pas d'ailettes très court en clim.

Le constructeur donne des conditions pour le dégivrage et si celles si sont difficiles à atteindre le resultat le sera aussi.

que faire?

Si ce n'est pour du vrv une inversion de cycle prolongée pendant la nuit si locaux innocupés afin de rendre le fonctionnement plus propre en journée.

nous avons dû le faire et le résultat était bon.