biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 14-12-2011 11:28

bonjour,

effectivemment, prise en glace de l'évap!!
en dehors du prob de retour vers le compresseur; vu l'écart d'aillettes; tu risques surtout d'exploser ton évap
effectivemment, le delta et la consigne minimale sont liées justement pour éviter ce genre de situation, d'où je pense la réponse de mitsu.

la réflexion de duss, très pertinentes; il faut avoir une clim toutes saisons hors ici ce n'est pas le cas autre réflexion de duss : mettre la ventil à fond: oui pour amener un max de calories et ainsi retarder voir éviter le givrage de l'évap;
à mon avis si tu prends les données constructeur , je suis presque certains qu'en mode clim tu NE peux PAS travailler en dessous d'une certaine valeur de T° extérieure qui doit être de l'ordre de +/- +20°C juste??
donc un souci de +.
à mon avis , oui c'est possible (quoique l'electronique va peut être t'envoyer pété)mais au détriment certain de la durée de vie du matériel.
PL est de très bon conseils; mettre un évap frigo et un groupe de condensation en lieu et place d'une clim serait plus judicieux. et de + l'été tout serait possible aussi.
y a t'il un taux d'humidité important dans ce local?? si oui, pas bien