adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-09-2011 22:35

re
"c'est vrai que je ne fais du froid que depuis 1970"
hummmm je me disait bien que tu etait radin .j etait meme pas née
gardons a l esprit=1 que tt probleme liée a la deffectuosité d un element transmetteur ( sondes,capteurs...etc) est ecarté.2=que tt probleme lié a un element regulant ( detendeur,vanne, electrovanne,de regulation de puissance,de bypasse,de reinjection...etc)soit egalement ecarté,et que le regulateur ne merde pas ( carte de commande),donc on est sur que c est un manque de charge,soit.disons que notre manque n est pas assez important pour couper en securité bp,ce qui fait que mon cp tourne,mais ne fourni pas la puissance calorifique requise pour chauffé mon locale,a ce moment la si j arrete ma clim puis je refait de la demande a fond et que je m instale face a mon ue ou j ai prealablement installé mes mano,pince ampermetrique,thermometre...etc
j aurais le resultat suivant:
puisque mon ue cherche a atteindre les 49C°( je reponderais a tes questions apres)la carte de commande prendras en compte:la puissance de l ui,la consigne,la T° du local a chauffé,la puissance de l ue,la T° exterieur,ensuite elle decidera de la fraquence a administrer au cp pour faire face aux besoin,mais vu que manque de FF alors le cp monteras en puissance jusqua ce que la T° de reffoulement soit sufisament elevée,et la la carte de commande baissera la frequance et stabilisera le cp a une frequance inferieur,a cette instant mes relevée seron hp/bp basse-intensité cp basse-T° dereffoulement et du cp tres elevée, jusqua la j apprend rien a personne
ensuite lorsque je fait mon appoint,bein au fure a mesure mes données vont s ameliorer et s aproché de l exemple que j ai donné plus haut,en procedant ainsi,j ai deja fait des appoints sur les quel j etait a +ou- 0,7kg pres pour une installation qui contient 12KG .
pour les questions,elles sont tres pertinantes,mais j avait pas juger utile de devlopper a ce point
quand tu dit : 49C° pour quel regim de marche, si tu entend par la pour quel puissance a 20-40-60-ou100% la reponse est que se soit pour une seul ui ou 50 ui
la T° de condensation recherché sera de 49C°
en 2 pour quel T° ext: on est en mode chaud donc apriori T° ext basse voir tres basse,mais la,encore une fois la carte s en fiche elle cherchera tjr a maintenire une T° de condesation stabilisé aux alentoure de 49C°
en3 quel T° interieur: la ok c est l une des donnée qui influera sur le fait d avoire les 49 ou pas,pour des raisons evedentes plus la T° du locale sera basse moins en atteindras les 49 du moins pas pendant le premier 1/4 d heur
pour l intensité du cp ca va de soit que c est a puissance maxi .
comment fait elle pour avoire la meme T° de condensation pour une seule ou 50 ui je veux bien y repondre mais la je suis mort une autre fois
jencore une fois je n ai que 4 ans d experience et mes propos sont le fruit de mes propres experience et de ma propre comprehension des systeme inverter,donc ce n est pas la bible
cordialement