Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

charge d une clim en hiver
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-09-2011 14:35

bonne journee a ts
pour la premier partie de ta question,a quoi tu doit te referer pour savoire si ton complement de charge est bon ou pas,
si ta clim est une inverter du type split systeme ( pas vrv), comme l ami marcel a deja dit,en mode chaud,les clim
ont toute une T° de condensation cible qui est de 43-46-49C° chez daikin, 46-49 ou 50C° chez mitsu,ici en alsace 100% des vrv snt reglé pour ciblé une T° de condesation de 49C°,quand au split systeme c est 49 C°,donc, lorsque tu est
sur que ton installe presente tt les symptomes du monque de charge,et que tu veux juste faire un appoint en attente des reparation voici,l astuce que j utilise perso,pince ampermitrique,sur cp
thermometre sur linge de reffoulement,mano,les mimines sur le compresseur,donc tu charge tranquillement,et avoire present a l esprit le raisonnement suivant,puisque j ai un monque de charge,la pression hp sera basse par exemple 30 au lieu des 49C° , l intensité absorbé par le cp sera largement en dessous du IN , la T° de refoulement sera tres elevée genre 100-110C° au dela la regule coupera en securité la T° du cp sera elevee,donc au fure a mesure,que tu introduiras ton fluide,le I absorbé augmenteras,ta pression hp aussi,la T° de refoulement et du cp baisserons,jusqua ce que tu te retrouve dans cette configuration=
I absorbée par le cp=+ou- 80% du IN
pression hp= +ou-49C°
T° de reffoulement +ou-90C
quand au cp cela depond essentiellement de la technologie du cp,mais au toucher tu le sent,ensuite confirmer par le relevé delta sur l air ui qui doit etre de 20K.y a aussi une grande partie qui se base sur le touché et le filingue tt cela ce fait avec demande a fond et ventilation ui maxi.
maintenant comment introduire le ff en hiver,alors qu on est en mode chaud,bein y a pas mille solution,c est ou tu as une valve schrader,sur la ligne liquide,dans ce cas tu charge en liquide sur la ligne liquide en fermant legerement la vanne 1/4 de tour la ton cp n auras pas le choix que de prendre du liquide dans ta bouteille,en plus pas de risque de coup liquide,mais sur les clim c est tres rare que tu puisse avoire une shrader sur la ligne liquide sur l ue :paf :paf
apres il te reste une des solution les plus facile=decapeur thermique,seche cheveux,cinture chauffante.
ou station de recupe et en finale charger en mode froid et la il faudras que tu chauffe la sonde de l ui et celle de l ue,car sur certaine clim,la sonde UE si tu veux faire du froid et qu il fait -10 dehore tu peu rever quel se mete en route
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3815&forum=109