Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

charge d une clim en hiver
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 25-09-2011 18:32

Citation : marcel11 

plusieur solution si tu a la charge,tu tire au vide tu met une ceinture chauffante a la bouteille de gaz et tu charge au poid exacte
Si tu a une clim avec des prises teste (pour la vrai bp et la vrai HP) tu charge par la prise teste qui est en bp
Quelle est la marque,et le modele,on pourrat de dire la charge.
A marseille a ce jours j'ai 26° donc si c'est sur marseille,tu peux chargé en mode froid.
Sinon toujours la solution de chauffé la pieces avec des radiateur electrique et de mettre la machine en froid.
Sinon de façon empirique en prenant une prssion de condensation entre 50 et 55° pour avoir un soufflage aux alentours de 40,45°

 

c'est la sonde de l'ui que tu chauffe et pas celle UE,de toute façon si tu na pas les prises testes il te faut etre en froid pour pouvoir chargé et aspiré le FF dans la bouteille ,puis repassé en chaud si tu veux mesuré la T° de condensation
Sinon marque et modele et tu Tel au fabricant il te donne la charge exacte et tu tire la clim au vide et ceinture chauffante sur bouteille et le tours et joué
pour Pl estime toi heureux que tu a jamais fait sauté une bouteille




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3815&forum=109