Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

inverter et manque de charge
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 13-06-2011 17:17

AAC, on ne peut mesurer une SC sur un inverter, il faut vider et peser afin de voir si les préconisations constructeur ont été suivis, par contre si on mesure avec les manos, une pression BP en dessous de 7 bars(R410A=0°C) au bout de 15 à 20 minutes, ainsi qu'un echange inf à mini 10°c sur l'evapo,il y a de fortes chances pour un manque de fluide. Ne pas hesiter à toucher avec les mains, bien frais à l'aspiration; de visu, condensation à l'aspiration

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3367&forum=109