Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

inverter et manque de charge
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 05-06-2011 21:08

Normalement chez Daikin, il doit y avoir un code panne, U0=manque de réfrigérant, comme la plupart des constructeurs. Mais en principe, avec un inverter, il faut le faire fonctionner env 20min, afin qu'il donne son rendement, en prenant les pressions, si la temp de soufflage et reprise ne sont pas bonnes avec un delta T°c d'au moins 10°c, si la BP est bien inférieure à 7 bars(0°C) , il y a aussi le touché, aspiration: fraîche, intensité, là il est pratiquement certain qu'il y a un manque de gaz. Donc il faut récupérer, peser, voir en fonction du constructeur le poids, chercher la ou les fuites avec de l'azote, réparer, tirer au vide, et refaire la MES. Si l'installation est ancienne, tout nettoyer, filtres, condenseur, afin de partir sur de bonnes bases, il faut te donner le maximum d'atouts surtout si on te demande des comptes.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3367&forum=109