inverter et manque de charge
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-05-2011 00:50

salut mamar et bonne journee a ts
en effet,les clim inverters ont, tout un systeme de protection des cp contre les surchauffes,et la deterioration des cp. (bypasse, reinjection,reduction de puissance,limitation de frequance...etc) donc en gros lorsque il y a un monque de fluide frigorigene le systeme fait en sorte que le cp puisse recevoir suffisament de ff a l aspi ,en reinjectant via un capillaire dans la bouteille anti coups liquide, de cette maniere en assure suffisament de vapeur a l aspi mais on envois moins de liquide sur les ui, et de ce fait,la bp que tu lis sur tes manos est fausse, puisque augmentée artificielement par la reinjection . et ce uniquement sur des systemes multi split ou vrv.pour les mono le monque de charge c est visible
par les manos.
donc si tu a un doute,tu suis le conseille de maitre airco puis tu verrifie les delta sur l air de tes ui si tu es en presence d un monque de charge,certaine de tes ui leur delta sera pas terrible,dans ce cas,tu arrete une deux voir trois des ui dont le delta ete bon puis tu reverifies sur celle ou le delta ete mediocre,si il evolue favorablement,a tt les coup ton circuit manque de charge,d autre part sachant que la plus part des clim ont,une T° d evaporation cible en mode clim et une T° de condensation en mode chaud , donc verrifier qu elle atteint ca sible selon le mode,la T° de reffoulement est un excellent indice lors d un manque de ff , en suite seul une recuperation permeteras d etre fixé sur la charge,de facon ferme et definitive.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3367&forum=109