Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » [Résolu] - Trop forte consommation electrique d'une PAC


Posté : 12-11-2010 10:26 icone du post

Bonjour, hier j'etais chez ma mere qui vient de faire installer par un pro une clim reversible pour chauffer son salon de 45 m²
Il s'agit d'une fuji AWY 14 LBC
http://www.atlantic-climatisation.fr/documents/2.Les%20corniches_ssp_bd.pdf < br />
Cette clim est donnée en mode chauffage à +7 ° pour :
consommation electrique : 1350 W
Puissance chaud à +7 ° : 6000 W
Soit un cop de 4,44

Hors hier j’étais chez elle alors que la température était d'environ 9° et la clim consommait 2600 w...soit le double de l'attendu (ou alors la puissance consommée à -7° sur la notice) .. et le chaud sortant de la cassette intérieur n’était pas "violent"..

En discutant avec ma mère, elle m'a indiqué que 15 jours auparavant, alors qu'il faisait Zero la clim procédait souvent à des inversions de cycles à répétition et qu'elle avait remis le chauffage gaz...

J'ai donc l'impression qu'il y a un manque de gaz non ?? car le rendement ne semble pas etre bon...

J'ai regardé sur les raccords et n'ai pas trouvé de trace d'huile indiquant d'une fuite...

Ce matin j'ai appelé le frigoriste qui me répond que tout fonctionne bien vu que du chaud sort de la clim et ne semble pas regardant à 1kw sur ce genre d'insallation...

Partagez vous mes doutes sur cette installation ???