bonne journee a ts
en fait cela depond surtt de quelle sonde tu parle,car selon les marques et les models
en peut trouver 2 a 3 sondes qui sont fixees directement sur la battrie de l UI,( sans compter les sondes d aire)
maintenant si on parle bien de la thermistance de l echangeur de chaleur UI voici les parametres qu elle gere
sur un systeme non inverter et avec detente par capillaire, elle sera limite dans son champ d action . EN MODE FROID :
- elle permet de metre en securite hors gel l UI ( si pendant un temp X la T° d evaporation et negative) au bout
de 5 redemarage elle coupe definitivement le CP.
EN MODE CHAUD :
- elle permet de n enclancher le ventilateur que lorsque l UI a atteint au minimum 29/30C°
-elle permet de verrifier si la sonde de refoulement et correcte ou pas
-en mode froid et chaud:lors de la premiere mise en route elle permet de virrifier si y a des erreures de cablage ( inversion etc)
POUR UN SYSTEME INVERTER en plus de ce qui a ete evoque elle joue un vrais role de regulation en controlant l ouverture et fermeture
du detendeure afin de garder une T° de l echangeur sensiblement egale aux autres UI en mode froid.
en mode chaud elle ouvre et ferme le detendeur pour optimiser le sous refroidissent et atteindre la T° de condensation cible par l UE .
autant dire que c est une des sondes qui influence radicalement le fonctionnement de l UE
D AILLEUR CHEZ DAIKIN c est grace a cette sonde( et a d autres) que l on peut verrifier dans le parametre 50 , entre autre le sous refroidissement cible et le SR reel , on peut aussi verrifier l ouverture du detendeur en %, et plein d autre donnees qui aide a etre sur dans le diagnostique.