fifi 2225
Administrateur
Posté : 31-08-2007 18:55
La pince ampèremétrique te donne une approximation car avec la même charge mais avec des conditions de t° différentes (début ou fin de cycle, t° extérieure élevée ou pas) cette valeur va changer, alors comme te l'a très bien dit christ tu dois te fier aux delta t et aux valeurs de sous refroidissement et surchauffe et puis pour finir si tu travailles avec une unité inverter il faut qu'elle fonctionne à plein régime pour que tu retrouves les bonnes valeurs de fonctionnement
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas