Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies
Auteur
PAC FRANCE ENERGIE
SFroid 952
Posté : 26-03-2017 20:46
Salut NOP oui c'est un vraie défaut HP pose des mano et contrôle continuité du pressostat HP et coupure de celui ci a 25-26 bar !
L'eau sortie échangeurs ne bouge pas du tous celle ci est à 20 retour et 20 sortie apres coupure HP les températures entrée d'eau et sortie d'eau sont toujours à 20 degré !