est ce que c'est un vrai défaut hp ?
J'entend par la , est ce que ta pression monte en flèche et fait sauter le pressostat ? ou t'as juste le pressostat qui lâche ?
t'as quel débit dans l'installation ?
en 20s , tu dois sentir l'eau de sortie chauffer salement pour qu'il saute en hp (un petit 45-50 minimum)
si l'eau de sortie chauffe après le défaut HP , t'as un gros manque de débit.

nop