À fifi dans la logique personne n'est intervenue sur la PAC donc la surcharge en fluide cela m'étonnerait mais bon on peut s'attendre à tous avec les particuliers ca c'est un contrôle que je vais quand même effectué !
À Zenix les température entrée et sortir d'eau n'on même pas le temps de fair d'échange vue que la PAC coupe en même pas 20 seconde en HP contrôle du circuit hydraulique et circulateur RAD même démonter les flexibles et fait passe dans l'échange pour voir si celui ci n'est pas obstruée peut être un bouchon sur la HP sur c'est fameuse PAC le deshy a tendance à lâcher et les bille ce promener dans le circuit frigo ! Pressostat HP correcte pose des Mano pour contrôle celle ci coupe à 25 bar et la BP chute à 0,5 bar sans coupure BP j'y retourne bientôt pour démonter ca et fair un contrôle !