feracine
8  


  Posté : 11-01-2017 12:21

Merci une nouvelle fois.
J'ai commandé le set de 3 sondes R1T-R2T-R3T chez Daikin.
Je vérifierai la valeur ohmique avant montage pour confirmer ta valeur VForce, car entre ton tableau et ta capture d'écran, ça donne pas la même chose pour une ERHQ006.
Je vous dirai ce qu'il en est pour cette valeur si ça peut aider quelqu'un d'autre et on pourra clore ce sujet dans lequel je me suis largement invité, je le reconnais, désolé!