Bonjour tout le monde,
j'ai un souci équivalent sur ma ERHQ006. Elle givre énormément comme un énorme glaçon, jusqu'à se mettre en défaut J3 (discharge thermistor= sonde refoulement).
J'ai vérifié en S90 également :
R1T (discharge) = 6,5kohms
R2T (condenser) = 24,2 kohms
R3T (outdoor) = 23.8 kohms
Impossible de trouver les équivalences entre valeur ohmique et température mesurée, même dans le databool daikin! J'ai bien un tableau mais seulement dans le databook de la ERHQ11.
Avez-vous l'équivalent SVP?
Uns chose m'a surpris, aucune pâte thermique ni d'isolation au niveau des porte-sondes...je trouve ça très limite....mais bon.
Par ailleurs, confirmeriez-vous vous aussi un défaut sur la sonde de refoulement?
J'ai fait une recherche de fuite au détecteur, mais rien trouvé.
Merci d'avance pour votre retour.