 Modérateur

  Posté : 31-03-2016 08:43

Salut mars et bonne journee a tous .
Il me semble que sur carrier le redemarrage auto est programme d usine dans le microprocesseur . Donc apres remuse de tension les k7 redemarrent avecles dernieres commandes connues .
N aurai tu pas des maitres et des esclaves ?ce qui expluquerai que certaine ne demarre plus .
Si ta demande n etait pas importante au moment de la remise du jus , il est possible que la maitre a decider de s y collee toute seul .

Pour voir si maitre/esclave , soit tu fait de la demande a fond , tu coupe le jus puis tu remet , tu attend 5 bonnes minutes et si les autres redemarrent alors tu es sur que c est maitre/esclave .
Sout tu regarde au niveau de la carte de commande , si presence schunte sur fiche JP0 = maitre , si absence = esclave .
En tout cas sur des k7 eau glacee , ca ne me dis rien le paramettrage demarrage auto , et je suis quasi certain qu il est d usine .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"