jerome25
251  
   

  Posté : 27-02-2016 10:06

bonjour,

comme par la," j'ai une présence de gras sur la HP"donc suspicion de fuite ....

fait un relevé de fonctionnement, tu vas bien voir ta température d'évaporation, en + tu ne dois pas avoir de détendeur électronique sur cette instal, donc tu pourras faire un bon relevé

en fonctionnement un coup de mille bulles et un coup de détecteur de fuite autour de la HP du compresseur

demande le PV de mise en service, après, relevé de fonctionnement et réflexion, alors, quelle sont les symptômes d'un manque de charge??

récupération de la charge,pesage, test sous azote et ainsi de suite .....

contrôle de l'instal, filtre, glycol.....
enfin, un contrôle complet comme il se doit

a+

jerome25