Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

problème de T° de capteur sur pac eau eau
alex47
15  
 

  Posté : 26-02-2016 18:40

Bonjour à tous, j'ai un souci sur une PAC eau eau , Défaut BP , fluide R407C

j'avais une prise en glace autour du détenteur et de l'échangeur à plaque , j'ai les capteurs qui sont sur 2 niveaux apparemment à 60 et 120 cm de profondeur. je suis dans le sud ouest où les températures extérieures ne sont allés que 2 jours à -3°C et le reste du temps on est plutôt sur une moyenne de 12°C extérieur sur les 10-15 derniers jours et pourtant la température des capteurs est de 0°C au retour et -3.2 °C au départ PAC ( quand elle tourne ) . et à l'arrêt de la PAC mais avec le circulateur en route la température ne remonte qu'à 4 / 5°C après 3 jours d'arrêt.

Pour info, il a plu des averses pendant plusieurs jours avant les 2 jours de froid qui ont provoqué la coupure BP du compresseur ( je ne sais pas si cela peut jouer ) mais d'après le client le terrain ou sont les capteurs qui est en contrebas de la maison était vraiment impraticable tellement il était saturé d'eau ( nappe d'argile plus bas mais capturé entouré de sable ).

Pourriez vous me dire si je dois regarder autre chose ?

Je voulais attendre que les capteurs remontent bien en température avant de regarder la charge en gaz car je pense que c'est à cause d'un manque de gaz et donc d'une fuite que je me retrouve avec des températures aussi basse au niveau des capteurs mais pourquoi ne remontent ils pas plus que ça ou est ce normal ?

Merci de vos réponses , je connais les pac mais la réaction du sol par contre je ne suis pas géologue , je m'étais dis que peut être qu'il s'était formé une couche de glace autour des tubes de captage et que en 2-3 jours ca aurait fondu quand même, est ce possible je ne sais même pas .
n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, j'ai essayé de faire un condensé mais j'ai peut être oublié des trucs.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10564&forum=109