Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

Delta teta total clim reversible
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 08-07-2009 19:02

salut,

"Le mode chaud,je veux bien savoir les symptomes en cas ou le delta teta total de l'unité interieure depasse la valeur acceptale? "
dépasse la valeur acceptable, donc trop chaud!! si je te comprend
HP trop haute en PAC, la raison la plus courante est une BP trop haute due:
emploi en PAC alors qu'il fait déjà trop chaud dehors (hors tolérance prévues par le constructeur) où la régulation de vitesse du ventilo UE qui ne travaille plus correctement
exemple, vu que je vois que tu parles d'LG aussi, eux mettent une sonde de T° sur l'échangeur intérieur, quand ce capteur détecte une T° de condensation (HP) trop importante, il coupe le ventilo UE pour arrêter de pomper des calories dans l'air ext , ce qui fait baisser la BP et donc la HP aussi ; et cela sans devoir couper le compresseur.
ceci n'est qu'un exemple, d'autres constructeur travaille autrement sans aucun doute.
ceci je l'ai constaté sur un LG tout ou rien!!
avec la technologie inverter, on diminue d'abord la vitesse du compresseur--> c'est comme cela que la consommation élec sera la plus réduite possible
voilà, autre précision??



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1044&forum=109