charge d'une clim???
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 16-05-2012 07:48

bonjour,
si c'est un bon vieux TOR avec détente capilaire, je fais suivant la BP.
pas comme glagla de 4 à 4,5 bar (ce qui n'est pas mauvais mais imprécis à mon goût ) mais avec +/-18K d'écart par rapport à l'air ambiant à refroidir.
si la commande de la clim m'autorise de descendre jusque 6 en ambiant, je vise 16K d'écart
le fait de rajouter un ampèremètre comme Evilclad le propose est un plus! à ne pas négliger pour éviter de surcharger.

les deux ensembles devraient te permettre d'avoir une charge correcte.
à+
maintenant, avoir la marque et la référence permettrait peut être d'avoir la quantité si quelqu'un a cela dans ses archives

des bonnes questions amènent des bonnes réponses