  Posté : 07-04-2009 19:31

Dis moi Christ ?? Qu'est ce que tu utilises comme détendeur électronique ? Je viens d'avoir une mise en service avec du Siemens sur un chiller et j'ai trouvé que une fois le PID réglé correctement, ça marche d'une façon extraordinaire. En terme de stabilité et de précision sur la valeur de surchauffe. Seul impératif, bien mettre des cables avec écran sur les analogiques et bien raccordé les masses. Après, ça ronronne.

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''