Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vanne électrique de régulation de pression d'évaporateur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 22-08-2013 11:43

Bonjour,

j'ai fait travailler les quelques neurones que me reste.
à mon sens voici le pourquoi de l'utilisation de cette EPR électronique (EEPR) en lieu et place d'une simple EPR mécanique comme nos "KVP":

il faut une régulation de la puissance frigo en fonction de la charge, on peut employer pour cela un compresseur type inverter ou autre..
Ici ce n'est pas possible vu que le compresseur est entraîné mécaniquement et à vitesse constante par les turbines via une boîte de vitesse "gear box".
Hors ils veulent impérativement éviter des démarrage/arrêt compresseur de manière à ralentir l'usure de celui-ci .

Que faire?

simple: en fonction de la demande, ils font varier la pression et donc la T° d'évaporation afin de coller au plus prêt des besoins sans avoir la nécessité de couper le compresseur alors que le mode clim est activé.
Donc, d'une part l'évap est protégé contre le givre en empêchant une descente sous les 0°C et d'autre part le compresseur est protégé également; ce sytème n'est pas faisable avec une simple KVP.

voilà mon idée.

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7019&forum=106