salut Airco.

ca me fait penser tout simplement au servomoteur thermiques des vannes de régulation d'eau glacée sur les terminaux.

le principe est bien celui d'une cire qui en chauffant se dilate et pousse un pointeau.
en anglais : "thermal actuator".

temps d'ouverture complet moyen après première alimentation ( a 20°C ambiant) : 4 minutes
temps de fermeture complet apres fin d'alimentation (a 20°C ambiant) : 2 minutes

Pour info ce sont des moteurs considéré comme TOR mais qui grace a certains régulateurs qui fonctionnent avec des impulsions sur du 230 V(Johnson control FX07 ou FCC) parviennent a moduler leur position afin d'atteindre des positions intermédiaires (lecture sur le coté au moyen d'un temoin de couleur)

Voila pour ma pierre .

bon courage.

bah c'est ça aussi !!!!