re

tu n'as pas vu ma réponse ci dessus? ni celle a Airco?

je répète au cas ou: A20 = pressostat bp secteur ouvert
soit le pressostat bp du compresseur secteur qui est ouvert, soit par manque de fluide, ou pressostat HS... vérifier si il y a de la pression dans le circuit a l'arret et tester à la continuité le pressostat.