Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Probleme container frigorifique type transicold
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 01-08-2013 15:03

bonjour,

il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
merci
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

à+

en attendant, les prises de pressions et de T° peuvent donner le diagnostique. Rien d'autre

la HP avec le sous refroidissement (T° sortie condenseur)+ la T° de l'ambiant du condenseur.
la BP avec la surchauffe (T° sortie évaporateur) + la T° ambiante de l'évap (autrement dit T° de la chambre au moment de la prise de pression)
ces deux pressions et 4 prises de T° nous aideront à vous aider.
tant que vous y êtes, en même temps que vous faites ces mesures, contrôler ce qui se passe dans le témoin de la ligne liquide.

qui a changé les filtres etc.. sur votre bécanne? y a t il eu un bon tirage au vide avant la recharge en FF? pendant le tirage, ouverture des VEM?

à+

Message édité par : Aircofrigo / 01-08-2013 15:17




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6936&forum=106