davejodo 235 Membre averti
| Posté : 12-06-2013 18:53
Salut,
Pour tes surchauffe mesure la a la prise bp sur l evaporateur, car il y as beaucoup de perte de charge dans les tuyauteries en flexible. mesure tes surchauffe a 1200-1400tr/m ( régime moteur diesel). et puis essaye en mode secteur. mais j ai deja eu quelques compresseurs secteur qui ne comprime plus assez et les groupe rame bien pour descendre en T°. Mais as chaque fois, j ai du changer les orifices detendeur et déshydrateur en plus du compresseur et du rincage circuit car l huile circuit devient toute grise.
Charge du xarios 200 : r404a >1.4 kg
huile compresseur route secteur : poe eal 68 > 300ml > c est de l huile ester syntetique
a+++
|