Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne bizarre sur un carrier Xarios 200
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 11-06-2013 17:43

salut airco

j'ai quelques docs sur la béte mais pas grand chose et j'ai perdu mon pass pour la droopbox (changement de pc :paf)
je te donne mon mail en mp mais je pense que j'ai deja ce qu'il y avait sur la dropbox, à moins qu'il y est eu du nouveau depuis!!

je n'ai pas pu tester le mode route moi meme, le client n'était pas là ce matin et n'avait pas laisser les clefs de contact!! :paf
aprés c'est la SC Totale donc prise à l'aspi!! tu trouve qu'elle est grande? 22k?
j'ai pas mesurer la sc à l'évap mais celui ci était bien givré et j'ai meme vu du givre sur le "dudgeons" entre flexible et aspiration cp!

attends je résume un peu: HP basse, SR plutot bas, BP normale, et SC grande! euh... condenseur trop gros!!
non sérieusement ça pourrait faire penser à un manque de charge, mais pourquoi est ce que ça fonctionnerait bien avec le cp route???? si il y a manque de ff c'est pour les 2 cp!! :paf

comprends pas moi!!

merci A+