Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Une devinette ... sur xarios 600 MT
bigheart
37  
  

  Posté : 20-04-2013 20:45

Citation : adnane42 

aufait dans le froid commercial le degivrage par gaz chaud se fait par inversion de cycle l evap devient condenseur et le cond devient evap... (selon ma petite experience)

mais dans les XARIOS le gaz de refoulement est envoyé a l evap via la vanne gaz chaud (donc pression dans l evap = pression de refoulement) une vanne CPR ( KVL dans le froid commercial ) fait chuter cette pression et le gaz revient directement dans le compresseur. et une autre vanne (normalement ouverte ) est placée à l'entrée du condenseur devient fermé .(le gaz fait une petite boucle : compresseur => evap => vanne cpr =>compresseur....etc. et c'est tout, le condenseur est annulé)

j'espere que je suis clair ...je suis pas doué pour expliquer 

Bonjour a vous tous,
Je veut une explication sur le cycle de dégivrage compresseur => evap => vanne cpr =>compresseur,ca veut dire qu'il ya un piquage après le détendeur donc le détendeur va ce toucher par la chaleur de la ligne de refoulement ,nest pas ? et ca ce n'est pas bon pour le membrane de dét !?
merci d'avance



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6464&forum=106