bonsoir,

filtre burn-out: filtre déshy avec action anti acide renforcée. peuvent être muni de deux schraeder pour mesurer dessus la perte.
sont montés à l'aspi du compresseur pour éviter de polluer l'huile du compresseur.

emploi?? après un brulage de compresseur et son remplacement. cela permet d'éviter des retour de crasses dans le nouveau. l'emploi est temporaire.

fabricant: entre autre Danfoss: DAS-burnout-filter-drier-HCFCCFC-optimized/7bcabfbf-cc6b-4209-88ab-93558e675150 .html" target="_blank" class="" class="noir">http://www.danfoss.com/France/Products/Categories/Group/RA/Filter- Driers/DAS-burnout-filter-drier-HCFCCFC-optimized/7bcabfbf-cc6b-4209-88ab-93558 e675150.html