bonsoir,

1 ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bouteille de liquide que tu ne sais pas charger en liquide dans la hp après le tirage au vide :paf le condenseur et la ligne liquide sont là!! et en général aussi un raccord hp
donc où est le problème?
2 arrête de regarder youtube
3 un complément de charge peut se faire en liquide sans problème par la bp; suffit d'utiliser tes robinets de mano comme détendeur et y aller doucement.

à+