Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

alarme A 01 , xarios 300
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 23-03-2013 11:32

bonjour,

@paro, je comprends bien le but du remplacement de buse, j'avais juste relevé ce fait car adnane ne précisait pas qu'il remplaçait en même temps le déshy!!! ce qui était plus qu'étrange à mes yeux; heureusement qu'il a précisé ce point par la suite.

je travaille aussi sur des xarios 350 à l'occasion, effectivement; il faut faire des entretiens très réguliers (6 mois en usage intensif), y inclus vidange d'huile compresseur (qui est noire tout comme le témoin liquide)
je ne sais pas si ces tuyaux flexibles sont d'origine Carrier mais c'est de la m.e.r.d.e .
c'est vraiment la source des prob sur les xarios 350.
j'ai conseillé à ce client de remplacer ceux-ci par de bons tuyaux de cuivre avec quelques boucles et / ou vibrabsorber de manière à supprimer tout ces problèmes.
on va y gagner en entretien et durée de vie du matoss.

à+

@adnane42: merci de nous avoir tenu au courant de la suite
je vois que ta panne fait partie de mes propositions du 20-03-2013 20:32
à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6308&forum=106